МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ
(Перейти в содержание модуля)
1.3.2. Порядок технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ
Практическое занятие № 1 Проверка на станциях правильности сигнализации светофоров и изменения любого из разрешающих показаний на запрещающее. Проверка с пути видимости сигнальных огней светофоров
Цель работы: Научиться производить проверку на станциях правильности сигнализации светофоров и изменения любого из разрешающих показаний на запрещающее, проверку с пути видимости сигнальных огней светофоров.
Оборудование, измерительные приборы и инструменты:
комбинированный прибор Ц4380, ампервольтметр ЭК-2346, действующий светофор или макет светофора, таблицы взаимозависимости.
Техническая документация:
1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник карт технологических процессов. Часть 2, 2013 [Электронный ресурс] / ОАО «РЖД». - Режим доступа :
[http://static.scbist.com/scb/uploaded/1284_1376325839.pdf]
2. ЦШ ОАО «РЖД». Технологическая карта № 1.1.1.
3. ЦШ ОАО «РЖД». Технологическая карта № 1.2.1.
4. ЦШ ОАО «РЖД». Технологическая карта № 1.3.1.
5. ЦШ ОАО «РЖД». Технологическая карта № 1.18.1.
Теоретические сведения
1. Для входных светофоров производятся проверки:
- выдержки времени на отмену маршрута при свободном участке приближения;
- выдержки времени на отмену маршрута при занятом участке приближения;
- соответствия показаний светофоров таблице взаимозависимости;
- проверку перекрытия светофора при перегорании разрешающих огней;
- невозможности установки враждебных маршрутов;
- проверку перекрытия светофора при включении заградительной сигнализации (при наличии переезда в горловине станции).
2. Аналогично проверить действие маршрутных светофоров.
Дополнительно проверяется выдержка времени на отмену маневрового маршрута при занятом участке перед светофором.
3. Аналогично проверить действие выходных светофоров.
Дополнительно провести:
- проверку невозможности повторного открытия светофора при изъятом ключе-жезле после занятия и освобождения первого участка удаления;
- проверку невозможности открытия светофора в неустановленном направлении движения на участках с автоблокировкой;
- проверку невозможности установки враждебных маршрутов.
На станциях (в зависимости от местных условий) может быть установлен следующий порядок проверки видимости сигнальных огней. Если проверка видимости сигнальных показаний светофоров связана с плановой сменой светофорных ламп электромеханик совместно с электромонтѐром сначала следуют до входного светофора в одну горловину станции и при этом меняют лампы установленным порядком и проверяют видимость сигнальных огней одного направления. Проверяют видимость сигнальных огней входного светофора. При обратном следовании проверяют видимость огней светофоров другого направления. Аналогично проверяют видимость огней светофоров в другой горловине станции.
Порядок выполнения
1. Проверка на станциях правильности сигнализации светофоров
Для входных светофоров:
- запросить ДСП открыть входной светофор и произвести отмену маршрута, с перекрытием светофора маршрут должен отмениться с выдержкой времени 6 секунд;
- имитировать занятость участка приближения, запросить ДСП открыть входной светофор и произвести отмену маршрута, с перекрытием светофора маршрут должен отмениться с выдержкой времени 3 минуты;
- запросить ДСП установить поочередно маршруты приема на главный, боковые пути и безостановочного пропуска согласно таблице взаимозависимости и проверить соответствие показаний светофора заданным маршрутам, одновременно проверяется режим работы мигающих огней светофора. Проверяется правильность индикации светофоров на АРМ ДСП;
- запросить ДСП установить поочередно маршруты с разными разрешающими показаниями проверяемого светофора согласно таблице взаимозависимости. В каждом маршруте при изъятии лампы разрешающего показания, кроме зеленого огня, светофор должен перекрыться на запрещающее показание. При изъятии лампы зеленого огня светофор должен переключиться на показание «один желтый огонь»;
- запросить ДСП открыть входной светофор на разрешающее показание и проверить невозможность задания встречных поездных маршрутов, а также встречных и попутных маневровых маршрутов в горловине станции, совместимых по положению общих контролируемых стрелок;
- запросить ДСП открыть входной светофор на разрешающее показание, запросить дежурного по переезду включить заградительную сигнализацию, светофор должен перекрыться на запрещающее показание.
Для маневровых светофоров:
- запросить ДСП открыть маршрутный светофор на маневровое показание и произвести отмену маршрута, с перекрытием светофора маршрут должен отмениться с выдержкой времени 1 минута.
Для выходных светофоров:
- запросить ДСП установить маршрут отправления, имитировать занятость первого участка удаления, светофор должен перекрыться на запрещающее показание; освободить первый участок удаления и запросить ДСП задать маршрут отправления, светофор не должен открыться на разрешающее показание;
- запросить ДСП произвести смену направления движения на перегоне (установить станцию на «прием») и задать маршрут отправления, светофор не должен открыться на разрешающее показание;
- запросить ДСП установить поочередно маршруты отправления с главных и боковых путей согласно таблице взаимозависимости и проверить невозможность установки встречных поездных и встречных и попутных маневровых маршрутов в горловине станции, совместимых по положению общих контролируемых стрелок.
2. Порядок проверки с пути видимости сигнальных огней светофоров:
Провести визуальную проверку видимости сигнальных огней светофоров на станции. Частота мигания мигающих огней должна быть (40±2) мигания в минуту. Студент, находясь на требуемом расстоянии от светофора, определяет направление светового луча (место лучшей видимости), который должен быть направлен к правому рельсу по ходу движения поезда. Огни светофоров должны быть различимы на участках железнодорожного пути. При необходимости он проверяет чистоту линзового комплекта, величину напряжения на лампе с помощью измерительных приборов и правильность наводки светофора.
Оформить результаты проверки в журнале электромеханика СЦБ формы ШУ-2.
Содержание отчета
Оформить журнал электромеханика СЦБ формы ШУ-2.
Контрольные вопросы
- Перечислите нормы расстояний видимости светофоров.
- Какова частота мигающих огней светофора?
- Назовите особенности проверки видимости сигнальных огней светофора на станции.
|