МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ
Тема 1.3. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ
1.3.2. Порядок технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ
Практическое занятие № 3 Смена ламп светофоров
Цель работы: научиться производить замену ламп светофора.
Измерительные приборы, инструмент, материалы: комбинированный прибор Ц-4380 (ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63), торцовые ключи с изолирующими рукоятками 10x140 11x140 мм, предохранительный пояс, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, керосин, растворитель № 646, технический лоскут, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм, светофорные лампы соответствующего типа.
Техническая документация:
1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник карт технологических процессов. Часть 2, 2013 [Электронный ресурс] / ОАО «РЖД». - Режим доступа:
[http://static.scbist.com/scb/uploaded/1284_1376325839.pdf]
2. ЦШ ОАО «РЖД». Технологическая карта № 1.4.1.
Теоретические сведения
1. Подготовка к работе по смене ламп
1.1. По принципиальным схемам включения светофоров, определить типы применяемых светофорных ламп, их мощность, а также требуемое их количество.
1.2. Для линзовых светофоров применяют однонитевые лампы типа ЖС 12-15 (ЖС 12-25), или двухнитевые лампы типа ЖС 12-15+15 (ЖС 12-25+25), напряжением 12 В, мощностью 15 Вт или 25 Вт.
1.3. Назначение контактов двухнитевого линзового комплекта показано на рис. П.4.1:
Рисунок П.4.1. Линзовый комплект с двухнитевой лампой (вид со стороны монтажа).
1.4. Каждая устанавливаемая лампа, должна иметь номер и отметку РТУ дистанции СЦБ о проверке. Установка на светофорах ламп, не проверенных в РТУ, не допускается.
1.5. При подготовке к работе по смене ламп на светофорах каждую лампу следует осмотреть на отсутствие механических дефектов. При этом обращают внимание на то, чтобы нить лампы имела блестящую поверхность, а колба не имела потускнения или налета белого цвета. Затем на индивидуальной упаковке каждой лампы записывается литерный знак светофора, а в блокнот записывают номера ламп с указанием литерных знаков светофоров, на которых лампы будут установлены.
2. Порядок смены ламп
2.1. Смена однонитевых светофорных ламп на входных, выходных, маршрутных, проходных светофорах и светофорах прикрытия производится в следующей последовательности (табл. П.4.1):
- лампа красного огня устанавливается новая;
- снятая лампа красного огня устанавливаются вместо лампы жѐлтого огня (на светофорах прикрытия – вместо лампы зелѐного огня);
- снятая лампа жѐлтого огня устанавливается вместо лампы зелѐного огня:
Таблица П.4.1.
2.2. Двухнитевая лампа заменяется новой при перегорании основной нити. Двухнитевые лампы, применяемые в схемах без переключения на резервную нить, меняются с такой же периодичностью, как и однонитевые.
2.3. Если на проходном светофоре лампа красного огня установлена двухнитевая, а лампы жѐлтого и зелѐного огней установлены однонитевые, то при перегорании основной нити лампы красного огня она заменяется новой. При замене остальных ламп – новая лампа устанавливается на место лампы жѐлтого огня, а лампа жѐлтого огня – на место лампы зелѐного огня с периодичностью для однонитевых ламп (табл. П.4.2):
Таблица П.4.2.
2.4. Лампы пригласительных огней, третьих жѐлтых огней входных светофоров, вторых жѐлтых, вторых зелѐных огней светофоров, лунно-белых огней выходных светофоров для отправления поездов при АЛСО, по неправильному пути или на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой, всегда устанавливаются новые.
2.5. На выходных и маршрутных светофорах, совмещенных с маневровыми, при очередной замене снятая лампа зеленого огня устанавливается вместо лампы лунно-белого огня (табл. П.4.3.):
Таблица П.4.3.
2.6. На маневровых светофорах лампа запрещающего огня заменяется новой, снятая лампа запрещающего огня устанавливается вместо лампы лунно-белого огня.
2.7. При замене ламп повторительных светофоров, зеленых светящихся полос и указателей в виде вертикальных светящихся стрел устанавливаются новые лампы.
2.8. На предупредительном светофоре на участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой, лампа желтого огня заменяется новой, а снятая лампа желтого огня устанавливается вместо лампы зеленого огня
2.9. На участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой с проходными светофорами, лампа красного огня проходного светофора заменяется новой, а снятая лампа красного огня устанавливается вместо лампы зеленого огня.
Порядок выполнения
- Получить у преподавателя задание на замену ламп светофор.
- Определить порядок смены ламп.
- Произвести замену ламп в светофоре.
- Проверить после замены ламп видимость светофора.
- Сделать запись о данной смене ламп в журнале учета смены светофорных ламп, измерения напряжения на лампах формы ШУ- 61:
КАРТОЧКА
учета светофорных ламп и светодиодных модулей светофоров
1. Входного, выходного, маршрутного светофора ____________________________________________
(наименование станции)
Литер светофора _______Периодичность _________
Норма напряжения (тока)__________ Тип ламп (светодиодных модулей) ____
Дата установки | Отметка о смене | Напряжение, В | Подпись | |||||||
Красный | Желтый | Зеленый | Лунно- белый | 2-й желтый | 2-й зеленый | 3-й желтый | переменного тока | постоянного тока | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2. Проходного светофора ____________________________________________
(наименование перегона)
Литер светофора _______Периодичность ______________
Норма напряжения (тока)________ Тип ламп (светодиодных модулей) _____
Форма ШУ-61
Дата установки | Отметка о смене | Напряжение, В | Подпись | |||
Красный | Желтый | Зеленый | переменного тока | постоянного тока | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Маневрового светофора ____________________________________________
(наименование станции)
Литер светофора _____Периодичность _________
Норма напряжения (тока) _______ Тип ламп (светодиодных модулей) _______
Форма ШУ-61
Дата установки | Отметка о смене | Напряжение, В | Подпись | |
синий (красный) | лунно-белый | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Светофора прикрытия ____________________________________________
(наименование станции, перегона)
Литер светофора _______ Периодичность _________
Норма напряжения (тока) _______ Тип ламп (светодиодных модулей) _____
Форма ШУ-61
Дата | Отметка о смене | Напряжение, В | Подпись | |
красный | зеленый | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Предупредительных светофоров на участках, не оборудованных автоблокировкой и повторительных светофоров
____________________________________________
(наименование станции)
Литер светофора _____ Периодичность _________
Норма напряжения (тока) _______ Тип ламп (светодиодных модулей) ___
Форма ШУ-61
Дата | Отметка о смене | Напряжение, В | Подпись | |
зеленый | желтый | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Переездных светофоров
_______________________________
(наименование переезда)
Периодичность __________________
Норма напряжения (тока) _______ Тип светодиодных модулей ________
Форма ШУ-61
Дата | Переездный светофор А | Переездный светофор Б | Напряжение, В | Подпись | |||||||||
отметка о смене | отметка о смене | переездный светофор А | переездный светофор Б | ||||||||||
Л 1 | Л 2 | Лунно- белый | Л 1 | Л 2 | Лунно- белый | Л 1 | Л 2 | Лунно- белый | Л 1 | Л 2 | Лунно- белый | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7. Заградительных светофоров
_______________________________
(наименование переезда)
Периодичность _________
Норма напряжения (тока) _______ Тип ламп (светодиодных модулей) _______
Форма ШУ-61
Дата | Заградительный, предупредительный | Подпись | |||||||||||||||
Отметка о смене | Напряжение, В | ||||||||||||||||
З1 | пЗ1 | З2 | пЗ2 | З3 | пЗ3 | З4 | пЗ4 | З1 | пЗ1 | З2 | пЗ2 | З3 | пЗ3 | З4 | пЗ4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Содержание отчета
1. Оформленный журнал учета смены светофорных ламп, измерения напряжения на лампах формы ШУ-61.
Контрольные вопросы
- Перечислите порядок смены ламп на проходном светофоре.
- Что необходимо учитывать при замене ламп в светофоре?